現有一條全自動生產線具體設備配置如下
NO.1 某品牌專用上料機械手PLC配置 歐姆龍CJ2M-CPU12
NO.2 某品牌壓機 PLC配置西門子S7200-226CN
NO.3流水線 配置三菱D700變頻器
NO.4 專用機床 PLC配置歐姆龍CJ2M-CPU13
NO.5 流水線 配三菱D700變頻器
NO.6專用檢測設備 PLC配置基恩士KV5500
NO.7專用移載機械手 PLC配置三菱FX3U-64MT
NO.8專用清洗設備 PLC配置歐姆龍CP1E-N60DR
現在使用線路I/O實現了自動化運行 但是在運行操作中有諸多不便
想做一個總站控制整條線的設備 最好能監控各機床的狀態已經plc數據
不知是否可以RS-485 ?問題是不同品牌的plc都加485通訊模塊如何實現互相通訊
各PLC內部寄存器地址如何定義,如何可以實現讀寫?
另外總控想用三菱的Q或L系列主機。
請各位發表高論,高質量回帖必加分