下載看了變頻器說明書,第二部分怎么和第一本分一樣啊,這本說明書對通訊參數的說明好像不夠詳細,比如、臚093=PB.ID (P:通訊格式,B:通訊速率,ID:通訊地址)其中它只是提到了P=2 或P=3的時候的通訊格式(問題是是否只有Mobus,no parity, 8 bit binary,也就是modbus rtu 八位數據長 無奇偶校驗的方式) 下面是說明書104頁的內容在用Modbus協(xié)議對變頻器進行通訊控制是通過模擬端
必須設置以下參數:
(1)F039設置為端子控制方式(設置為2.0),具體設置參見產品
說明書;
(2)F041=9,用于點動正轉控制;
(3)F042=10,用于點動反轉控制;
注意:因為在用Modbus協(xié)議對變頻器進行通訊控制運行時,
方式必須設為端子控制方式(亦即F039=1、2、3或4),
字輸入端子將不可以再用于控制運行以外的其它功能。還漏掉了一個很重要的參數F040=46 頻率由RS485決定。一般變頻器通訊時都會要設置(控制指令由通訊決定的參數,頻率指令由通訊決定的參數,這樣才能保證運行控制,頻率寫入 運行監(jiān)控 參數寫入等有效)通訊格式的設置更不要說了有多重要,仔細看看102-107 ,如果真要把這個變頻器的通訊做起來最好找到這個牌子通訊篇的PDF 那里面會很詳細,也會有modbus的通信協(xié)定的參數地址定義。