西門子6RA70 變頻器,P51=25、26都一次通過,
就是 P51=27 無法通過,報警F50。
說明書上,報警F50原因很多,一項一項查,要查死人了。
一般哪些參數影響到 27 的優化?有朋友碰到過?

現在暫時不做27 優化,從其它機器上把一些做27優化時,自動設置的數據,手動輸入到這臺機器上后,機器也能正常運行,總感覺不踏實。
有朋友碰到過這種情況?
活到老學到老:還有 8  分沒學到
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-26 18:11
P051=27,P081=1(內部閉環或EFM控制的弱磁運行),p082=2, p083=2(實際速度值由編碼器來的實際速度提供), p103=10, p143=1200,p150=5, p171=100, p200=20,p433=401, p401=0, p250=0, p257=0