出口設備,對方的供電是三相440V,60HZ,采用西門子的小型斷路器遇到問題,就是這些小型斷路器電壓等級都是400V的,如果對方的電壓波動10%,那就三相達到484V,西門子的小型斷路器能承受的了嗎?
liujun2
學習中
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 152 點
下載積分: 11971 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2010-10-14
最后登錄: 2024-12-05
查看liujun2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-25 16:45
一定要加變壓器的,降到設備額定電壓。
學無止境
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-25 20:00
人家那里440V是標準電壓,不會給你配個440變380的電力變壓器,該設備裝機容量100多KW,不可能給你配變壓器的。
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 523 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2019-03-13
查看中國人佛山人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-25 22:51
直接買440V的斷路器和接觸器了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-26 15:56
買600V 級的斷路器
自動化單機,生產線,項目編程調試!
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4095 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-11-29
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-26 17:53
買大于額定電壓的就好啦,寧可放大一百,不可放小一十。
學者
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-26 20:40
三相小型斷路器只有400V電壓等級的,沒有更高電壓等級的了,愁死我了。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-27 07:49
頂上去,大師們在哪兒呢,幫下忙啊。