abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-19 23:11
誰用過安川SGDS-04A01A伺服啊,脈沖控制怎么接線。课覜]發脈沖伺服自己動,是接線不對,還是設置的不對?
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-20 14:32
要沉了!
g073545
佛山工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-12-18
查看g073545的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-20 16:56
在位置模式下,無脈沖輸入伺服是靜止狀態的,再檢查下接線和設置吧。
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 2520 點
下載積分: 0 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-21
查看ljy5602的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-20 17:27
參數設置問題,改成位置模式即可
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-20 20:54
沒發脈沖伺服自己動,應該是沒有設置為位置模式,安川伺服出廠默認好像是速度模式,

再有就是如果負載偏心造成剛上電時負載受重力作用旋轉造成伺服驅動基極封鎖此時驅動器顯示bb