thinkwy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 428 點
下載積分: 930 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2007-06-24
最后登錄: 2024-10-28
查看thinkwy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-06 14:50
施耐德文本型號TSX08H04M和twido TWDLMDA40DTK怎么通訊?也沒找到資料,plc端口怎么設置?
錢玉友
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 9839 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-02-07
最后登錄: 2024-11-01
查看錢玉友的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-06 20:26
--------------------------------------------------------------------------------


通訊電纜連接

Neza HMI 的后面板如下所示:




標有(2)的位置為 D 型 25 孔通訊連接器。


施耐德供應用于計算機與 HMI 相連的配置電纜和 HMI 與 TSX Neza 相連的 PLC 通訊電纜。

計算機與 HMI 相連的配置電纜的訂貨號為 TSX08 HM PRG CAB。
HMI 與 TSX Neza 相連的 PLC 通訊電纜的訂貨號為 TSX08 HM RUN CAB。

對于有經驗的專業人員及需要與其它 Modbus 設備相連,用戶可以自己制作通訊電纜。

下圖為通訊端子的引腳定義。


1 - 保護地
RS 232 C / V24
2 - TXD : 發送
3 - RXD : 接收
7 - OV iso : 公共端
RS 422 / 485
4 - A
5 - B
7 - OV iso : 公共端
8 - COM (OV) 公共端




與 PC 連接的電纜,請參見下圖。同樣也可以用于與 RS-232 Modbus 相連。
注意:下載電纜在 HMI 端 8 與 13 短接。 與 PLC 通訊電纜 (Modbus) 在 HMI 端 8 與 13 不接! 標準 Modicon Modbus, 使用 9 針 D 型孔插座,而電纜應使用針插頭。 而計算機使用針插座,電纜應使用孔插頭。




--------------------------------------------------------------------------------
版權所有 © 2001, 施耐德電氣公司
錢玉友
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 9839 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-02-07
最后登錄: 2024-11-01
查看錢玉友的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-06 20:30
1 - 保護地
3樓  發表于: 2013-06-06 20:31
                PLC連接
thinkwy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 428 點
下載積分: 930 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2007-06-24
最后登錄: 2024-10-28
查看thinkwy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-06 21:56
電纜已經有了,來點實際的吧,端口設置成一樣,就是通訊不上
thinkwy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 428 點
下載積分: 930 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2007-06-24
最后登錄: 2024-10-28
查看thinkwy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-06 22:01
描述:文本通訊設置
圖片:
描述:plc端口設置
圖片:
端口都設置成一樣就是通訊不上,不知什么原因?