1.觸摸屏配方
2.觸摸屏自己寫宏做配方(可以DIY功能 推薦使用)
3.PLC利用變址做 簡單 就是占PLC掉電保持寄存器
如下:
例如每組100個數據 一共10組
地址分配:D1000-D1099為第一組數據 D1100-D1199二組。。。。。
D300-D399為當前運行數據組
D200為選擇組數寄存器,“D200*100=V0 ”
“ BMOV D1000V0 D300 K100”
如果需要修改也可以很簡單的完成
假如D400-D499為修改數據
,“D200*100=V0 ”
“ BMOV D400 D1000V0 K100”
ps: 如果D200為0 使用比較指令 直接傳送MOV K0 V0
在選擇好數據之后 可以把D300-D399的數據 再傳到D400-D499 方便修改
修改完成之后 設置好按鈕 使用上面指令即可