sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-31 11:37
用2500伏搖表檢查高壓輸出端對地絕緣有200兆歐?胀蹲儔浩鬟^(guò)壓也是正常,恒流源投1組時,電壓輸出在6-20KV擺動,正常應是20KV穩定運行。
靜電除焦塔電壓擺動。為什么呢?
吉圓電氣 QQ751673698
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69389 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-31 11:54
高壓輸出端對地絕緣有200兆歐,可能絕緣電阻低了。
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-31 12:20
用2500v搖表不行
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-18 16:46
利用停車機會,打開人孔,進內一看,和先想的一樣,有一電極絲松了,氣流使之掁動,拉緊后,現運行正常。
吉圓電氣 QQ751673698