樓主  發表于: 2013-05-28 16:44
我有三菱FR-S520-0.4K變頻器 控制0.4KW普通三相異步電機  電機減速比1:40  外部齒輪比 1:2  工作在20HZ  為什么老報警過載  是我參數設置不對嗎 ?扭矩提升到最大  加減速時間調到最大值的一半  還是報警過載  過流  怎么回事?謝謝
我是第一次有變頻器 ,請問一般變頻器都用在什么場合。普通電機工作在低于50HZ的情況下可以嗎?是不是長時間就壞了?
[ 此帖被小學沒畢業在2013-05-28 17:23重新編輯 ]
zrc821411
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 140 點
下載積分: 4233 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2019-05-22
查看zrc821411的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 21:50
普通電機工作在低于50HZ的情況下是沒有問題的。我覺得還是你參數設置不合適。我不知道你是用在什么設備上。
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-28 21:55
是不是變頻器選小了
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-28 22:35
檢查電機機械部分,卡一下輸出電流。
a878159841
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 129 點
下載積分: 4587 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2018-11-14
查看a878159841的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-28 22:45
參數設置.............用在什么設備上
[ 此帖被a878159841在2013-05-28 22:51重新編輯 ]
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-12-22
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-28 22:51
變頻器還是選大一級吧
QQ:235174304.VX:Deng235174304
hahahaha
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-29 01:00
電流設置是否與電機銘牌一致。
小學沒畢業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 257 點
下載積分: 389 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-05-17
查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-29 06:04
電機額定電流1.8A  我用鉗形表測電流時4A 左右  ,
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-29 06:39
把負載去掉試試,估計負載太大了。
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-29 08:33
查一下變頻器設定電流跟變頻輸出電流。尤其要看啟動時的電流
大家好才是真的好
wanruilon08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 253 點
下載積分: 9482 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2024-12-23
查看wanruilon08的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-29 09:06
負載過大
cell設備保守
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 132 點
下載積分: 574 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-06
最后登錄: 2013-06-22
查看cell設備保守的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-29 21:38
同意樓上,
  • «