9880
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 143 點
下載積分: 556 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-03-27
最后登錄: 2020-05-23
查看9880的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-24 17:07
請求各位!急急。謝謝
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2024-10-26
查看天使之心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 15:23
三菱E700變頻器與三菱FX3UPLC通訊,除了設置電機的參數,通訊部分參數如下設置:    
操作模式選擇(PU運行固定模式):     參數Pr79=1
    RS-485通訊站號(設為1號站):         參數Pr117=1
    RS-485通訊速率(設為9600波特):    參數Pr118=96
    RS-485通訊停止位長(停止位長1,數據長7):參數Pr119=10
    RS-485通訊奇偶校驗(設為偶校驗):    參數Pr120=2
    RS-485通訊再試次數:                 參數Pr121=9999
    RS-485通訊校驗時間間隔:             參數Pr122=9999
    RS-485通訊等待時間:                 參數Pr123=9999
    通訊有無CR/LF選擇(無):            參數Pr124=0
    通訊運行指令權(由通訊控制):        參數Pr338=0
    通訊速度指令權(速度由通訊設置):    參數Pr339=0
    通訊開始模式選擇網絡運行模式:       參數Pr340=1
    協議選擇(三菱變頻器協議):          參數Pr549=0
    網絡運行模式時,指令權由PU接口執行:參數Pr550=2
    PU運行模式時,指令權由PU接口執行: 參數Pr551=2
       設置完以上參數后,變頻器重新上電,這個時候可以用PLC通過RS-485通訊控制變頻器。