yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-23 20:41
我現在用的是三菱的變頻器15KW的,控制頻率50HZ、15KW的電機,需要三種速度控制。那么高速可以調成80hz運轉嗎?如果不能,那么變頻器作用是干嘛的呢?很困惑。

追問一下:我現在用的電機銘牌參數中轉速為:1465r/min,客戶要求通過變頻器設定:低速轉速為700RPM,
                                                                                                                                                        中速轉速為1600RPM
                                                                                                                                                        高速轉速為2450RPM,算出來高速時頻率設定為81HZ了

                                                                                             那就是我現在沒法達到客戶要求了啊
[ 此帖被yu655792在2013-05-24 09:10重新編輯 ]
shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-25 10:28
電氣上沒問題,機械方面肯定是承受不了的。