12樓  發表于: 2013-05-25 15:46
引用
引用第2樓呂工于2013-05-23 22:09發表的  :
三相電力變壓器的額定電流可以這樣算的,變壓器的容量*1.44=額定電流
400KVA的額定電流是576A  315KVA的是453A     500KVA的是720A    你可以根據你的用電功率與電流來給理選擇變壓器的容量。
    不過你要知道:容量到達315KVA的變壓器就算是高配了,每個月一度電不用也要繳納2W多的座機費。詳情你可以找變電站的人員了解下。

計量高壓側的話應該不需要這么多座機費吧?計量低壓側是按照供電局的規定收取百分之幾的銅損、鐵損費用的,計量高壓側的話是按下面負載的實際用電量來收取的電費吧,希望熟悉這方面的朋友解答一下。
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-05-31 21:41
要留一些余量,不然要錯用設備。
平淡是真
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 154 點
下載積分: 892 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2015-01-28
查看平淡是真的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-05-31 21:48
400KVA
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-06-01 10:41
現在電力公司是一戶一變的原則,不允許兩臺并聯運行,再者變壓器只要大于500KVA就是高計量的方式,所以要增加高壓柜的.低壓柜的銅排也要增大,考慮再三,還是建議上630KVA的,電流909A,至少幾年不用煩了.企業在發展不能緊巴巴的過,否則過一年又要重新來過,勞命傷財!!
機電一體化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 148 點
下載積分: 705 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2014-02-13
查看機電一體化的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-06-01 11:35
增加和原有同一的變壓器,兩臺并聯投入運行。對以后變壓器的維護、檢修有交替使用方便