控制要求:廁所蹲坑的墻壁上裝了一個接近開關,每天早上7點,12點,17點準時出水沖洗,當有人使用過后,延時10秒沖水,用PLC控制。
請問一下這個程序怎么寫?
200518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 262 點
下載積分: 12923 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2024-05-06
查看200518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-23 19:24
簡單啊,時間來控制就可以了
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-24 04:27
如果PLC有內部時鐘的話,把時鐘數據讀出來,和你說的那幾個時間點比較,當相等時產生一個脈沖。把這個脈沖信號保持并延時,延時到之后保持自動斷開,用這個保持來驅動Y控制外面的水閥充水。幾個時間點的觸發信號和外圍傳感器的檢測信號在程序中并聯。
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-24 08:22
用PLC會不會有點浪費?
電氣交流群:107855191
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-24 08:53
三菱Q
SM400
---||-------------------[DATERD D0]  讀萬年曆

-[= D3 K7]------|---(M0)  時間比對
-[= D3 K12]----|
-[= D3 K17]----|

   M0
---|^|------------|----(Y0) 水閥
   X0              |
---|ˇ|----------|----(T0 K100)   計時10秒
    Y0    T0     |
---||------|/|-----|