matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-12 18:13
Fxon能控制步進馬達的正反轉嗎,用什么指令,怎么編程。步進馬達的接線(好像是六根線吧)該怎么接。小弟這里不懂,還請大家指教。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-12 18:20
你基本配置都沒搞清。
步進電機必須配備步進電機驅動器,沒有驅動器,你怎么控制?????步進電機的六根線是接到驅動器上的,不是接PLC的。
一般PLC控制步進電機,都選脈沖+方向模式,PLC必須有晶體管輸出端子。
簽名無效了,麻雀不見了!
liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-05-22
查看liuleihb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-13 09:23
同意1樓
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 62846 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-02
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-13 15:17
說得好,學習了
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-13 21:30
哦,原來不能直接驅動,我搞錯了。罪過.....罪過.....