  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
lijingdong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 248 點
下載積分: 2689 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2024-10-18
查看lijingdong的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-05-20 13:29
啟動,停機時間我都設過的,而且多次嘗試過,無效果!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-05-20 14:30
電機啟動較快,樓主是不是選擇了自動加減速模式,選擇該模式后,是不受加減速時間的控制的,還有00-09控制模式選擇了哪種模式?參數10-12、10-13設置是否合適?
lijingdong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 248 點
下載積分: 2689 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2024-10-18
查看lijingdong的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-05-21 11:18
00-09選的是向量+PG模式,10-12時間調過,大概從0.5到4.5之間設過幾次,但10-13參數沒動。自動加減速?是02-02嗎?這個選擇已減速剎車方式停機。
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-05-22 01:35
請您先試看看不加PG時變頻器跟電機再說吧!
還有我發了一份參考資料到您QQ您再試試
有問題再說
woshou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 121 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2014-09-13
查看woshou的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-05-28 20:27
學習了,謝謝分享
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-06-02 23:21
我把我給他的資料給大家看看


00-09  01
1-00    80HZ(應像中ㄖ立出廠是這樣高的)
1-02    190v
1-06    提高至0速馬達有鎖死感
1-10/09 依您須求
2-00/01 1
3-00 29
3-13/14  1
8-16  02
10-09  01
10-10   xxx
10-11  01
給大家參考看看,每臺機構會有差異的
他的機構是主放,4收的機構,4收不同步
也不知他弄好了嗎?
  • «