lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-06 23:35

  

  

變頻器怎么就不能反轉了呢,原先短接24v和LI2就可以反轉的,現在怎么就不行了呢。
變頻器設置的是2線控制,也定義了反轉端子是LI2。現在短接24V和LI1可以正轉沒有問題,面板的電位器旋鈕調節轉速,端子臺控制正反轉,現在只能正轉不能反轉。
大家看是設置的事嗎,與我恢復出廠設置有關系嗎?

我恢復出廠設置是設定的1N1
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 01:27
引用
引用樓主lzhpsky于2013-05-06 23:35發表的 施耐德ATV31變頻器怎么不能反轉了? :
[attachment=105690]  [attachment=105691] [attachment=105692]  

變頻器怎么就不能反轉了呢,原先短接24v和LI2就可以反轉的,現在怎么就不行了呢。
變頻器設置的是2線控制,也定義了反轉端子是LI2,F(xiàn)在短接24V和LI1可以正轉沒有問題,面板的電位器旋鈕調節轉速,端子臺控制正反轉,現在只能正轉不能反轉。
大家看是設置的事嗎,與我恢復出廠設置有關系嗎? [attachment=105693]
.......

您是如何接的哩!24V-li1正轉 24v-li2反轉  還是24v-li1-li2反轉
請您注意看一下說明書 施耐德記得他的出廠植因該有一程式必需設定
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-07 09:46
正常應該是24V和LI1短接的時候是正轉,24V和LI2短接的時候是反轉
851619406
咸寧的工控朋友,希望咱們多親近一下。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-05-04
最后登錄: 2013-06-19
查看851619406的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-07 11:40
參數設定有問題 ,看說明書
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-07 16:34
可能和參數有關系,有的參數是用來禁止反轉或正轉的
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
zhb88888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 193 點
下載積分: 2438 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-02-21
查看zhb88888的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-07 16:48
是否有兩個參數設置干涉
dhyxmd119
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 154 點
下載積分: 664 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2013-10-10
查看dhyxmd119的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-07 21:25
應該是參數設置不對
謝謝