樓主  發表于: 2013-05-04 23:12
某壓力變送器,當壓力達到滿量程5MPa時,壓力變送器的輸出電流是20mA,AIW0的數值是32000?梢,每毫安對應的A/D值為32000/20,測得當壓力為0.1MPa時,壓力變送器的電流應為4mA,A/D值為(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的數值轉換為實際壓力值(單位為KPa)的計算公式為:
VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(單位:KPa)
《《《《《《《很簡單的一個問題 怎么讓他的公式一推導  就理解不了  誰理解這個公式  分析出來聽聽   》》》》》》》》》》
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2629 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-05 05:58
初中數學沒有學好啊,直線方程沒有參透啊,Lz。

Good Luck~
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-05 11:57
直線方程也很好理解啊x(10/2)=y(50/z)  求Z多少這個很好理解啊      上面說的這個我怎么就理解不了啊
-----------------======================================================================
以他上面5MP 等于3200---------------------  3200/5=1600/x啊   在變化下等于3200除以5在乘以PiW0就等于實際工程單位了啊
[ 此帖被huangpeng在2013-05-05 12:04重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2629 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-05 13:58
引用
引用第2樓huangpeng于2013-05-05 11:57發表的  :
直線方程有5種變化形勢,您離理解還有很長的路要走。

Good Luck~