蒸汽散熱器加熱空氣循環 溫度要保持一定 進汽量要用什么閥來控制比較好
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-30 10:13
電動碟閥不知道是否滿足要求。
通過碟閥的開度來控制溫度。
sr1207
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 133 點
下載積分: 517 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-30
最后登錄: 2017-10-10
查看sr1207的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-30 13:39
要用比例調節閥,在PLC中加入PID 算法,(比例、微分、積分)
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指點。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 492 點
下載積分: 6069 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2024-12-18
查看hblovetian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-30 16:59
定樓上,用個溫度表控制比例閥的開度。有氣動的和電動的
希望各位多多指點。謝謝!
jkpan001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 131 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-05-02
最后登錄: 2013-05-04
查看jkpan001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-04 20:52
用溫控器個電動、氣動比例閥都很好,以前做膠帶廠都是這樣
黃敏88968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 980 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2013-05-31
查看黃敏88968的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-06 22:21
用一個溫控器和一個風摸閥,拉一條空壓氣管就好了
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-07 08:50
頂2樓,蒸汽冷凝水比較危險,不建議快開快關,用模擬量保持流通比較安全,