我信號線全都走在鍍鋅管內。。動力線都走PVC管。。這樣能起到抗干擾(互相干擾)的能力嗎?
所有的信號線都在一根鍍鋅管內,有干擾嗎?信號線與信號線之間能互相干擾嗎
kuokuo1962
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 156 點
下載積分: 526 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-05-25
最后登錄: 2022-02-24
查看kuokuo1962的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-29 11:21
信號線採用內有隔離網遮蔽線材.線頭兩端隔離網接地即可.
鍍鋅管不中斷兩端接地也可.