hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2013-05-02 10:56
閥體先導
初學plc者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1635 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-01-29
最后登錄: 2023-01-30
查看初學plc者的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-05-02 11:01
這個問題應該好解決!先用一個新的試一下,假如還是一樣應該是24V電壓問題,要是新閥沒問題,就是原來電磁閥成批量出問題了!
zzggkjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 467 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2015-01-02
查看zzggkjy的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-05-02 13:55
1,調正氣壓,進出通暢。

2,電源電壓。

3閥本體質量。
gh20060725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 313 點
下載積分: 16634 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2011-06-24
最后登錄: 2020-08-03
查看gh20060725的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2013-05-02 20:08
很明顯是電磁閥的質量問題,換吧
回收SMC、FESTO、KEYENCE、OMRON、西門子等全系列產品有貨的可以加 QQ:2238834381    電話:15962230727
baitian1655
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 133 點
下載積分: 576 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-05-02
最后登錄: 2013-06-07
查看baitian1655的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2013-05-02 21:29
正負反接試驗一下,估計就可以用了
zhangyu8868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-02
最后登錄: 2017-03-09
查看zhangyu8868的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2013-05-02 21:37
我也遇到過這個問題,后來發現是電磁閥質量問題,你那是氣壓壓力過大你檢查一下壓縮機的壓力是否過大。試做把壓力調小點看能不能解決
firedphoenix
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 159 點
下載積分: 630 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2023-12-29
查看firedphoenix的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2013-05-03 11:59
肯定是臟了,電動時卡住了
gcy1115
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 173 點
下載積分: 464 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2022-04-18
查看gcy1115的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2013-05-08 17:12
公共端有問題吧
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2013-05-08 21:20
我贊成4樓的
15061004556
天宮-號
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 860 點
下載積分: 8781 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2024-03-23
查看15061004556的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2013-05-09 10:46
第一次是電壓問題(微亮)  第二次是串聯問題(有一路線路出現問題,串在一起你想想看) 解決方法:按第一種,加大或穩定下24V。或者第二種,檢查下線路。