樓主  發表于: 2013-04-27 20:51
有一臺PLC 可供24V  有4個接近開關,一個編碼器和2 個伺服電機需要接24V 和0V  
這種情況下 需要一個開關電源嗎,  一般負載是多大時就需要外接一個開關電源,而不能用PLC
有計算公式嗎?
lsing5210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3444 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2014-01-17
查看lsing5210的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-28 16:48
PLC的功率一般不超過40w,你看下總負載,超過了最好加個開關電源,開關電源便宜,一般一兩百塊
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-28 17:00
首先看plc手冊上面介紹的plc電流值是否滿足外部供電。
建議使用外部24V開關電源,因為一旦當外部傳感器之類的器件發生短路性故障將影響整個系統的運行。再說現在開關電源也非常便宜。
auto_world
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 577 點
下載積分: 664 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2019-04-21
查看auto_world的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-29 09:57
需要24V,都加外部開關電源,一兩百塊錢的事情,系統穩定為王(外部故障不影響plc,很久前有一次外部用plc 24v,現場傳感器短路,然后,PLC柜里跳來跳去,老壯觀了)。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-30 08:33
(外部故障不影響plc,很久前有一次外部用plc 24v,現場傳感器短路,然后,PLC柜里跳來跳去,老壯觀了)。
PLC 24V輸出短路時它會封鎖輸出吧。應該不會影響PLC其它輸出
吉圓電氣 QQ751673698
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28565 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-30 10:30
引用
引用第3樓auto_world于2013-04-29 09:57發表的  :
需要24V,都加外部開關電源,一兩百塊錢的事情,系統穩定為王(外部故障不影響plc,很久前有一次外部用plc 24v,現場傳感器短路,然后,PLC柜里跳來跳去,老壯觀了)。


用過OMRON CPM2A 接線員接錯了用了內部的24V 電磁閥動作時PLC重啟
自動化單機,生產線,項目編程調試!
karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-30 11:03
引用
引用第2樓wwcwwc于2013-04-28 17:00發表的  :
首先看plc手冊上面介紹的plc電流值是否滿足外部供電。
建議使用外部24V開關電源,因為一旦當外部傳感器之類的器件發生短路性故障將影響整個系統的運行。再說現在開關電源也非常便宜。

支持
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-30 14:07
要的好