我用 4個接近開關接 分別接到PLC的 X1 X2 X3 X4
藍線接OV 棕線接24 黑線接X1 2 3 4
接近開關時NPN型的常開 PLC是 FX3U

可是只有1個能正常使用
其他的只要當藍線接到OV時 不接24V,不管接近開關有沒有感應到 都有輸入,x 1 2 3都有輸入信號, 在接到24V時 就一直沒有輸入
當我把這3個換成常閉的時候 就可以正常使用了

求高手解釋一下, 如何接線才是正確的
[ 此帖被270429890在2013-04-27 17:47重新編輯 ]
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 773 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-10-22
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-27 21:09
如果你的接近開關是NPN型,那么FX3U的S.S端子就接24V正端。如接線正確,就應該考慮接近開關質量問題了。
樓主留言:
SS端 已經和 PLC上的24v短接了 只有1個可以正常用其他的不行
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 773 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-10-22
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-27 21:23
輸入X?正常,把不正常接近開關換到該輸入點試一下。同理把正常的接近開關換到不正常的輸入點試一下。還可以把不正常的接近開關換到下一段輸入點試。就應該知道是接近開關還是輸入點的問題了。
樓主留言:
后來我用 3個常閉觸點的接近開關把3個不正常的換掉后就可以用了,不知道為什么
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-08-27
查看冰糖的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-27 21:27
沒看明白你說的,三線接近開關0v和24v都必須接的,然后看你的SS端接的是否正確
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 456 個
工控威望: 2614 點
下載積分: 10132 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2024-11-13
查看qw58663289的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-29 21:46
一樓說的正確,我們就是這樣接的,一切正常。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20979 點
下載積分: 27379 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-14
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-30 15:40
如果連一個接近開關的好壞都不能確認,還是改行算了!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-31 10:45
這要看PLC和接近開關的輸入輸出特性是否匹配,否則,不能正常使用。
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3030 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-11-12
查看jiangwei的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-31 14:52
引用
引用第6樓tkggtdkjpl于2013-05-30 15:40發表的  :
如果連一個接近開關的好壞都不能確認,還是改行算了!
今天的努換來明天的收獲