270429890
級別: 探索解密
|
我用 4個接近開關接 分別接到PLC的 X1 X2 X3 X4 藍線接OV 棕線接24 黑線接X1 2 3 4 接近開關時NPN型的常開 PLC是 FX3U 可是只有1個能正常使用 其他的只要當藍線接到OV時 不接24V,不管接近開關有沒有感應到 都有輸入,x 1 2 3都有輸入信號, 在接到24V時 就一直沒有輸入 當我把這3個換成常閉的時候 就可以正常使用了 求高手解釋一下, 如何接線才是正確的 [ 此帖被270429890在2013-04-27 17:47重新編輯 ] |
---|---|
|
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
|
如果你的接近開關是NPN型,那么FX3U的S.S端子就接24V正端。如接線正確,就應該考慮接近開關質量問題了。 樓主留言:SS端 已經和 PLC上的24v短接了 只有1個可以正常用其他的不行 |
---|---|
|
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
|
輸入X?正常,把不正常接近開關換到該輸入點試一下。同理把正常的接近開關換到不正常的輸入點試一下。還可以把不正常的接近開關換到下一段輸入點試。就應該知道是接近開關還是輸入點的問題了。 樓主留言:后來我用 3個常閉觸點的接近開關把3個不正常的換掉后就可以用了,不知道為什么 |
---|---|
|
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
|
沒看明白你說的,三線接近開關0v和24v都必須接的,然后看你的SS端接的是否正確 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
如果連一個接近開關的好壞都不能確認,還是改行算了! |
|
---|---|---|
|