樓主  發表于: 2013-04-23 22:51
圖片:
我按照手冊里連接的,PLC設置里串口1設置9600,7,2,even,hostlink
觸摸屏設置的是9600,7,2,偶校驗,RS-232,
為啥連接不上?
gtsgyh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 243 點
下載積分: 2935 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2024-07-26
查看gtsgyh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 13:36
沒試過,等解答。
mmknet1988
工控就是一條不歸路。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2660 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2020-03-23
查看mmknet1988的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-29 21:59
2-3,3-2,9-9,PLC側4,和5短接,就這樣搞的,已經解決了。
4325003
剛上小學1年級
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 273 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-05-19
最后登錄: 2013-07-02
查看4325003的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-29 14:50
把頭翻過來!
相信自己
394010452
噯喲
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 636 點
下載積分: 544 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-01-10
最后登錄: 2019-01-30
查看394010452的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-23 22:48
PLC 的4和5腳要短接起來。