cbggtf
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 81 個
工控威望: 268 點
下載積分: 900 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-02-28
最后登錄: 2024-09-27
查看cbggtf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-17 09:53
硬件組態里有個4AO16bit  4到20MA      OB1寫 MW200到PQW346   下載程序后CPU停止  SF故障燈亮。大俠們!是硬件里輸出模塊設置的問題還是哪里的問題?雙擊組態輸出模塊里的    這頁該如何設置?   沒有安插模擬量模塊會不會也亮紅燈呢? 只有一個CPU主機 其他的模塊都沒有  程序里只要寫入傳送MW10到PQW346  就亮紅燈  程序在沒有接通的情況下 { 常開點M0.0沒有接通}都不亮紅燈。    在硬件組態里雙擊模擬量模塊   的輸出選項里  有個  啟用診斷中斷  這個要不要溝?下面還有4個 組診斷  這個要不要勾選?
  

發射點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 4675 點
下載積分: 5101 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-11-16
查看發射點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-17 10:11
可能是程序,也可能是組態問題
用PC監控一下,STEP 7    PLC     診斷/設置  詳細信息可查
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-18 10:49
你可以在在線硬件診斷中診斷報警信息。
連接plc在線(硬件組態界面)點擊cpu診斷信息。
你的報警是沒有裝上模擬量輸出模塊。
如何組態:
點擊模擬量輸出模塊,輸出類型、輸出范圍方式選擇電流、4-20ma。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 859 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-18 10:52
在線硬件診斷中診斷報警信息。
wananjushi