請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-14 20:01
電機線6平方就夠了,電源線10平方就可以了
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-14 20:06
我曾經見過用1.5平方的電纜線來做3個3KW的水泵的電源線,用了差不多一年都沒事