研究過用PLC的PWM指令調壓問題的老師,麻煩幫個忙,設備用的是一個類似于三菱的PLC,深圳麥格米特(也就是原來的艾默生的plc),依次閉合X1,X2,X3,X4    Y0和COM0的輸出電壓從10V  8V  3V  0V的降低,這個電壓大小還可以通過PLC內置的模擬電位器來調節(類似于S7-200的內置電位器)
模塊的作用是直流調壓 這個程序怎么寫呢,謝謝老師幫個忙
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158490 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-05 15:15
PWM調的就是占空比
占空比為0/100時輸出電壓變?;占空比100/0時輸出電壓為原始值22V。在此區間按照線性輸出。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(qrklove) 熱心助人!
    浪子不回頭
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 3463 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2013-03-21
    最后登錄: 2013-08-23
    查看浪子不回頭的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-04-05 23:42
    先留住
    qrklove
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 732 點
    下載積分: 2007 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-11-01
    最后登錄: 2024-08-25
    查看qrklove的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-04-06 17:10
    非常感謝版主,實驗成功了