zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-04 18:28
我單位設備使用fx2n系列plc,輸入信號為pnp型,原plc是把plc內部控制板上jp1位置上的電阻拆下焊接到j(luò)p3的位置上,這樣就把plc的輸入信號由npn型輸入更改為pnp型輸入,現在我單位又買了一臺fx2n128點plc,我按上述方法更改輸入信號,結果失敗,我發現原plc輸入側光電耦合管為p180,新plc輸入側光電耦合管為p181,求教這兩光電耦合管有何區別?如何才能把plc的輸入更改為pnp型輸入?
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-05 18:02
跪求高人指點,請論壇弟兄幫助一下。
dongguansae
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 146 點
下載積分: 2218 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-12-11
最后登錄: 2020-07-14
查看dongguansae的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-05 18:38
真能折騰啊,大多數都是為NPN輸入的,換個電阻位置就能把NPN換到PNP,看不懂
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-05 18:44
輸入側 p180是雙向的 p181是單向的。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-06 13:17
哥呀,你這么折騰為那般呀?
自己的事情自己做.
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-06 14:02
為什么不直接換3U的呢?  FX-3U的 是雙向耦合器  

NPN    PNP  僅通過外部接線方式就可以改變
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-06 14:42
NPN    PNP  通過外部接線方式就可以改變嘛
吉圓電氣 QQ751673698
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-06 15:25
哥呀,你這么折騰為那般呀?
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-05
查看kyy80的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-06 15:53
FX2N要轉PNP就在外部加個24V的開關電源就行......電源的負極接PLC的+24V...PLC的的COM不要理....
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-06 16:12
樓上正解,2N也是既可源型,也可漏型的,加個電源就全部搞定了
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-06 21:51
謝謝各位大哥,不是我折騰,因為是老設備,傳感器是pnp型,更改外部線路太麻煩,所以在plc控制板上更改。
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-04-06 23:37
FX2N要轉PNP就在外部加個24V的開關電源就行,但接法要了看一下操作手冊,不然會變成48V的,請注意