樓主  發表于: 2013-04-04 18:28
我單位設備使用fx2n系列plc,輸入信號為pnp型,原plc是把plc內部控制板上jp1位置上的電阻拆下焊接到j(luò)p3的位置上,這樣就把plc的輸入信號由npn型輸入更改為pnp型輸入,現在我單位又買了一臺fx2n128點plc,我按上述方法更改輸入信號,結果失敗,我發現原plc輸入側光電耦合管為p180,新plc輸入側光電耦合管為p181,求教這兩光電耦合管有何區別?如何才能把plc的輸入更改為pnp型輸入?
lba1218
天天學習,天天進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 231 點
下載積分: 2094 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2024-12-21
查看lba1218的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-07 22:31
可把PNP信號用反相器反相后,輸入至PLC的
lba1218
天天學習,天天進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 231 點
下載積分: 2094 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2024-12-21
查看lba1218的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-08 22:45
加幾個ULN2004反相信號。
附件: ULN2004.pdf (216 K) 下載次數:16