358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-24 15:10
圖片:
圖片:
上圖是在GX Developer8.86Q中模擬,下圖是在GX Works2中模擬,CPU都是Q00。謝謝大家!
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-25 10:35
看手冊不仔細!浮點數是32位的,被存放在D1,D0里面,所以,傳送的指令應該是DEMOV才對,你重新打一遍,應該可以仿真了。為什么在GX-WORKS2中能這樣仿真運行,我還沒研究過。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(358273433) 熱心助人!
    358273433
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1031(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2024-10-11
    查看358273433的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-03-25 11:10
    EDMOV只有通用型PLC支持,Q00輸入不了。不加D是將指定的軟元件中存儲的32 位浮點實數數據傳送到中指定的軟元件中,加D是傳送64位浮點實數數據。謝謝你!
    358273433
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1031(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2024-10-11
    查看358273433的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-03-25 11:12
    我后來仔細看了一下手冊,說是基本型QCPU中只有序列號的前5 位數為“04122”以后的PLC支持這個指令。