hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7096 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-22 10:03






M0為觸摸屏上的按鈕.Y2在S20處置位  ,為什么轉到S21時Y2復位呢?
S21處并沒有對Y2有任何操作
奇怪了了???
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158550 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-22 11:05
M0狀態不能保持,導致Y2每個掃描周期掃到第一步都會因M0條件不滿足而置OFF。
只有步進程序到S20時才有SET指令將其置ON。
說明0~1STEP不屬于步進程序,它在每個掃描周期都有效。
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7096 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-22 11:27
我把 LD M0 OUT Y2 放在S0后面,Y2也會復位掉
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158550 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-22 11:37
不如你直接刪掉這段程序看看
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7096 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-22 11:52
刪掉LD M0 OUT Y2就沒事
但就是為什么這樣編不行
放到S0里面就不會掃描周期影響了吧
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-22 12:23
想要保持Y002   on 的話,最好每個步進狀態都使他接通
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-22 13:08
程式的運行是  由左而右   由上而下
依你程式的寫法

初始脈波8002     執行  第0行-->S0 -->END
條件成立X4  S0     執行  第0行-->S20-->END
條件成立X5  Y2     執行  第0行-->S21-->END
條件成立T0           執行  第0行-->S22-->END
條件成立T1           執行  第0行-->S20-->END
重複 S20~S22  每一次掃描第0行都會被執行


0          當M0=ON   Y2=ON       M0=OFF  Y2=OFF
7~12    執行S20
12        SET Y2   --->強制Y2ON
           (例 0      M0=OFF---->Y2=OFF
                 12    SET Y2------->Y2=N0
                  36   END    --------->Y2=ON )

13~18  關閉S20  執行S21
            Y2並沒有強制 ON  或 OFF  
            因此 Y2 會依M0的ON  / OFF  而決定最後輸出是 ON/OFF
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 分析透徹
    cwxok
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 658 個
    工控威望: 1239 點
    下載積分: 1043 分
    在線時間: 1260(小時)
    注冊時間: 2007-11-17
    最后登錄: 2024-11-05
    查看cwxok的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-03-22 14:25
    一句話,y2雙線圈
    http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
    超級菜青蟲
    喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 261 個
    工控威望: 542 點
    下載積分: 1381 分
    在線時間: 677(小時)
    注冊時間: 2011-10-25
    最后登錄: 2024-10-19
    查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-03-22 14:40
    曾經在一次試驗中絕對定位和PLSR命令一起用發現  方向信號必須改成SET RST   絕對定位才能按照預定方向行走,當時我理解為 OUT 命令和SET 命令雙線圈時SET 命令會失效。也不知道這么理解對不對,在之后的編程過程中我就都用SET命令了
    hyundai天梭
    忙里偷閑
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 463 點
    下載積分: 7096 分
    在線時間: 677(小時)
    注冊時間: 2008-11-07
    最后登錄: 2024-10-24
    查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-03-22 15:41
    這樣可以解決這個問題,用M10來驅動Y2

    曾志勇
    控制你!!我!!他!!
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 564 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2009-11-21
    最后登錄: 2022-10-29
    查看曾志勇的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-03-22 15:49
    雙線圈,9樓正解
    lqbzlqbz
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 976 個
    工控威望: 1121 點
    下載積分: 18023 分
    在線時間: 697(小時)
    注冊時間: 2009-08-26
    最后登錄: 2021-06-18
    查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-03-23 21:48
    第一條改為 LD M0 SET  Y2  就行了