幸福樹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2013-03-25
查看幸福樹的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-18 22:31
大型生產線布線,電纜溝比較淺,30cm*30cm,動力線跟信號線同時走向,容易干擾,線路比較多,請教怎樣合理布線?
[ 此帖被幸福樹在2013-03-18 22:43重新編輯 ]
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 11:47
動力歸動力,信號歸信號分開排列(信號電纜有屏蔽),分開距離保持100毫米以上。
樓主留言:
信號線沒用屏蔽,通訊線總線電纜用的屏蔽,效果還不是太好,距離很難保持
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-19 13:05
看什麼信號了,只是數字量信號,怎麼佈線都可以。模擬量信號用屏蔽電纜
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 112609 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-06
查看luo76的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-19 13:23
如果已經放了線就分開扎好分開放,有條件可隔放上下層
樓主留言:
我現在試著上下層放置,動力線放下面,信號線放上面,通訊線打算用鍍鋅銅編制套管屏蔽一下
幸福樹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2013-03-25
查看幸福樹的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-19 22:16
謝謝大家的意見,我現在正在選用屏蔽線,盡量避免干擾,干擾確實讓人頭疼。希望大家繼續提出好的建議。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-20 08:16
如果真的沒辦法將信號線分開另外走
那就在放一個小鋁線槽在裡面專門走信號
線槽要接地  屏蔽線也要接地
幸福樹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2013-03-25
查看幸福樹的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-22 21:59
我正打算改用橋架,效果應該會好一點