羅傲123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 189 點
下載積分: 18746 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2023-12-18
查看羅傲123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-06 11:34
用的是DM556步進電機,QD75D2定位模塊。用GX Works2中的定位模塊測試工具測試了,不管是正轉測試還是反轉測試,電機都是一個方向轉。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-06 11:39
正反脈沖和脈沖加方向搞反了吧
qaz222
專業自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2022-02-19
查看qaz222的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-06 14:57
參數對了嗎?還有是不是用絕對定位模式?
承接電氣編程,非標設備開發維護
凱迅1017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 522 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-03-02
最后登錄: 2014-02-04
查看凱迅1017的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-07 16:14
                      是不是方向端的“SIGN+”,沒有供上電壓?
vitality8
沒有最好,只有更好!因為專業,所以更好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 269 點
下載積分: 709 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2024-09-14
查看vitality8的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-08 18:49
步進電機一般都是脈沖+方向。
確保你的方向信號出來了,及檢查你的方向的接線是否正確
藍景自動化
羅傲123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 189 點
下載積分: 18746 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2023-12-18
查看羅傲123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-09 11:29
謝謝樓上各位了,檢查過之后是接線有松動的啊。問題解決了。