gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-05 08:41
小弟做過伺服系統不多,多多指教,如題。
MRJ3-40A
可以確定不是做JOG和原點復歸運行!
[ 此帖被gkrjy_ygc在2013-03-06 11:33重新編輯 ]
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-05 09:36
哪位大俠清楚?謝謝了
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-05 17:33
哎,搞了一天還沒搞好,一個個參數的核對,程式的檢查。。。     
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-06 08:13
弱弱的問一下1PG發出多少脈沖,還有放大器接收了多少脈沖怎么看?
比如我設定的K17跑500MM,我用鋼尺測量的只有499MM,而程式里面K26讀出的當前位置是500MM,確定鋼尺是沒有問題的,用的是絕對位置控制。
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-07 13:26
零飄?
怎么解釋啊,那最后怎么解決的呢?
期待答案啊大俠
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-07 15:22
哎!
低級錯誤啦
問題知道了,K19的設定范圍在10—100kp/s
  所以設置為0的話,就默認為是10啦