1:有一臺直流源的功能:只要輸入0-10V電壓就能對應輸出0-2000A電流;
2:我用fx2nplc加個2ad模塊,控制2ad輸出0-10V來使直流源輸出0-2000A范圍內任意的電流值;
3:2ad模塊的分辨率是 0-10V對應0-4000字。
4:程序中控制2ad的寄存器是D100。

現在問題來了-------
精度問題:實際中0-10v未必完全與0-2000A成線性。
比如理論上我要輸出500A電流對應2ad輸出2.5V(D100=1000字);輸出1000A電流對應2ad輸出5V(D100=2000字)。
實際中可能需要D100加減幾個字才能精確的輸出電流值:輸出500A電流實際對應2ad輸出2.7V(D100>1000字);輸出1000A電流實際對應2ad輸出4.8V(D100<2000字)。

我的解決方法是-----
1:為了能精確輸出0-2000A的電流值,我把電流范圍大致分為100段,每20A為一段視為線性。
2:手動調試時:控制D100能+1或者-1,分別記錄鉗形表顯示電流20A、40A、60A...... 2000A時D100里對應的數字,存在以d500開始的100個寄存器里。
3:當我要精確輸出一個電流值時,比如55.5A,我就取出40A與60A記錄下來的值經過y=kx+b方程計算,得出y值傳給D100,這樣就能輸出55.5A。
4:這種方法段數分得越多越細,精度就越高。但調試卻非常非常耗時間。如果客戶要輸出0-4000A或者精度要求更高,那可不止記錄100個數據,可能要成倍成倍的數據量。

所以請各位大神能幫忙想出一種控制方案來解決此種問題,小弟不勝感激。。。。
[ 此帖被xiehuipeng在2013-03-05 10:54重新編輯 ]
ffrffrffr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1370 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-03-02
最后登錄: 2013-04-28
查看ffrffrffr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-05 17:59
可能要成倍成倍的數據量
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-05 21:10
那這個電源有沒有模擬量輸出?
zx8008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-10-10
查看zx8008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-05 21:15
有沒有可能干擾原因的存在呢?
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-07 14:03
PLC請改用FX-3U,其A/D,D/A範圍可設0~32000,比2N精密
kao2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 194 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2013-08-05
查看kao2012的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-15 15:52
你把ad數據乘於1000(放大計算

amyall
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 199 點
下載積分: 471 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-09-06
查看amyall的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-16 11:39
干擾原因的存在
小布拉
擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 3795 點
下載積分: 21198 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2024-06-24
查看小布拉的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-03-21 16:51
建議用工程量轉換公式做:
B=A*(HL-LL)/Span+LL
B=1800*(100+100)/4000-100=-10
另外和樓上兄弟說的一樣,擴大1000倍或多少倍,做到精細。再使用這個公式進行換算,可以用作模擬量輸入也可以反算用做模擬量輸出,我現在所有模塊量都是用這種。

還有一種方法就是PID,F(xiàn)X2N的PLC有一段程序是專用做PID的,你可以試試,不過輸出的值是根據輸入的值自動變化而變化的。
附件: 工程量轉換.doc (31 K) 下載次數:41
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
┕☆
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
小布拉
擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 3795 點
下載積分: 21198 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2024-06-24
查看小布拉的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-03-21 16:52
另外建議用浮點數來進行運算,這樣更精準些。
同樣你的模擬量模塊也可以校正偏移和增量的,如果你的誤差量是恒定的,那么可以用這種校正試試。
┕☆
         .資料再好.    .吔只褆點綴′