zywhjj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zywhjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-02 23:44
圖片:
最近做一個小系統,使用三菱觸摸屏GT1275+PLC使用FX2N-80MR。
系統除了點數多一點,控制難度不大,可惜是第一次使用三菱觸摸屏,遇到了問題,特來求助各位。
手動模式,用觸摸屏的按鍵來單獨控制PLC的泵閥等元件。
手動模式,PLC采用普通起保停自鎖電路。如圖所示。



三菱觸摸屏,使用位開關,M52和M53分別控制,沒有任何反應。
如果把PLC的M52和M53改為M8和M9,用觸摸屏來控制,則可正常工作。

查找說明書,也沒有得到什么較好的解釋。
特此求助幫忙。
tyl140
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 169 點
下載積分: 569 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2024-02-24
查看tyl140的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-05 10:42
查看PLC程序中軟元件使用列表,看M52 、M53是否用過
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2024-12-16
查看wushuxin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-05 14:24
你檢查一下程序,可能是你線圈介指令中用過M52、M53,或用過K2M50、K4M50等