zc9912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 142 點
下載積分: 736 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2018-01-23
查看zc9912的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-23 19:35
西門子PLC300出來的4-20mA的信號經過安全隔離柵后出來的信號就只有3.8-19.8mA,請高手指教,在線等,急。。。。。。。。。。。。。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-24 16:25
電源電壓不夠,接屏蔽沒
wananjushi
zc9912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 142 點
下載積分: 736 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2018-01-23
查看zc9912的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-26 15:42
問題已經解決了,是多接了兩根短接線