sxsheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 485 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-03-18
查看sxsheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-19 09:42
圖片:
本人用SFC制作的這個程序(GX work2 中編程)其他的一切多正常,但是當再多次按下啟動按鈕(觸摸屏操控,啟動觸點為M23)時,導致程序動作亂套,隨即觸摸屏黑屏,電源打出嘶嘶聲響的,很是可怕的,現附上PLC程序和觸摸屏程序,拜托哪位高手仙手指點,小弟頓首拜謝......
附件: FX1S-20點-觸摸屏-2013-01-17完成.rar (158 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 倒角機FX1S-20點.rar (158 K) 下載次數:605
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-20 23:46
用GX WORK2做的程序,需要整個工作區要復制,不然在別人的電腦是無法打開你的文件的

還有,我看你的圖片程序,那里是SFC程序,使用SFC程序的一般也不用主控這些了,因為狀態的轉移功能已經達到MC的功能
你有無使用ALT指令?
還有你的自動手動那些都沒有互鎖的
最后你的M23是回原點指令,當然你每次觸發都會做回原點動作
多看看SFC如何編程.
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-21 07:44
FX1S山寨貨居多,而且即使PLC程序有問題,能造成觸摸屏硬件黑屏?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-21 08:52
程序問題應該不能造成黑屏吧?最多也就是邏輯錯誤
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-21 09:43
你按下按鈕后置位一個位,然后流程完成后再把這個位復位了,就行了
這個人很懶,什么也沒有留下!
sxsheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 485 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-03-18
查看sxsheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-21 14:20
圖片:
細細分析此程序,終于發現問題根源:為什么在按下啟動按鈕(連續運行)正常運行后再按下此啟動按鈕(點動連續式按下);有時正常運行,有時則程序亂套,甚至導致觸摸屏黑屏現象,其根本原因為當SFC程序(自動連續方式)運行到連續或單周分叉點時,此時恰時再按下啟動按鈕,就會導致程序亂套的。據此原因,本人再增加一段定時斷點程序,其工作原理為:當按下啟動按鈕時,定時器T0跟著啟動,當計夠兩秒(這個常閉觸點串聯再啟動回路當中)就會自動斷開啟動回路,以后不管你如何再何種方式按下啟動按鈕的(甚至按下不放的)也不會再次導致程序亂套和黑屏了,一切正常!其中M8和M9為“停止”和“復位”按鈕.
[ 此帖被sxsheng在2013-01-22 12:45重新編輯 ]
sxsheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 485 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-03-18
查看sxsheng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-21 14:37
回復1樓:本段SFC程序開始梯形圖部分包括雙線圈問題,即手動部分(Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5,和回原位部分;Y0、Y2、Y5屬梯形圖雙線圈結構),所以增加跳轉和主控指令的;還有這個M5為手動和自動互鎖點,還有別的什么辦法,請1樓大師指點在下...,拜托了
sxsheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 485 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-03-18
查看sxsheng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-22 12:49
plc程序質量的評價標準

PLC程序最好的評價標準是實踐?闯绦蚰芊襁_(dá)到預期的目的。但這還不夠。因為能達到目的的程序還有好與不好之分。到底什么樣的程序才算好的程序呢?大體有如下幾個方面:
1、正確性
PLC的程序一定要正確,并要經過實際工作驗證,證明其能夠正確工作。這是對PLC程序的最根本的要求,若這一點做不到,其它的再好也沒有用。
要使程序正確,一定要準確的使用指令,正確的使用內部器件。準確的使用指令與準確理解指令相聯系,為此對指令含義和使用條件一定要弄清楚。必要時,可編些小程序對一些不清楚的指令作些測試。
同一指令,由于PLC的出廠批次不同或是PLC的系列型號的不同,一些指令細節有可能不一樣,應仔細查閱編程手冊。
內部器件正確使用也是重要的。如有的PLC有掉電保護,有的PLC沒有。一定要做到該掉電保護的一定要用掉電保護的器件,反之則不能用。
總之,要準確的使用指令,正確使用內部器件,使所編的程序能正確要作,這是對PLC程序最根本的要求。
2、可靠性
程序不僅要正確,還要可靠?煽糠从持鳳LC程序的穩定性,這也是對PLC程序的基本要求。
有的PLC程序,在正常的工作條件下或合法操作時能正確工作,而出現非正常工作條件(如臨時停電,又很快再通電)或進行非法操作(如一些按鈕不按順序按,或同時按若干按鈕)后,程序就不能正常工作了。這種程序,就不大可靠,或說不穩定,就是不好的程序。
好的PLC程序?qū)Ψ钦9ぷ鳁l件出現,能予以識別,并能使其與正常條件銜接,可使程序適應于多種情況。好的PLC程序對非法操作能予以拒絕,且不留下“痕跡”。只接受合法操作。
聯鎖是拒絕非法操作常用的手段,繼電電路常用這個方法,PLC也可繼承這個方法。
3、簡短性
使PLC程序盡可能簡短,也是應追求的目標。
簡短的程序可以節省用戶存儲區;多數情況下也可節省執行時間,提高對輸入的響應速度,還可提高程序的可讀性。
程序是否簡短,一般可用程序所用的指令條數衡量,用的條數少,程序自然就簡短。
要想程序簡短,從大的方面講,要優化程序結構,用流程控制指令簡化程序,從小的方面講還要用功能強的指令取代功能單一的指令,以及注意指令的安排順序等。
4、省時性
程 序簡短可以節省程序運行時間,但簡短與省時并不完全是一回事。因為運行程序時間雖與程序所擁有指令條數有關,而且還與所使用的是什么指令有關。PLC指令 不同,執行的時間也不同。而且,有的指令,在邏輯條件ON時執行與在OFF時執行其時間也不同。另外,由于使用了流程控制指令,在程序中,不是所有指令都 要執行等。所以,運行程序的時間計算是較復雜的。但要求其平均時間少,最大時間也不太長是必要的。這樣可提高PLC的響應速度。
省時的關鍵是用好流程控制指令。按情況確定一些必須執行的指令,作必備部分,其余的可依程序進行,有選擇地執行,或作些分時工作的設計,避免最大時間太長等。
5、可讀性
要求所設計的程序可讀性要好。這不僅便于程序設計者加深對程序的理解,便地調試,而且,還要便于別人讀懂你的程序,便于使用者維護。必要時,也可使程序推廣。
要使程序可讀性好,所設計的程序就要盡可能清晰。要注意層次,實現模塊化,以至于用面向對象的方法進行設計。要多用一些標準的設計。
再就是I/O分配要有規律性,便于記憶與理解。必要時,還要做一些注釋工作。內部器件的使用也要講規律性,不要隨便地拿來就用。
可讀性在程序設計開始時就要注意。這不易完全做到。因為在程序調試的過程中,指令的增減,內部器件的使用變化,可能使原較清晰的程序,變的有些亂。所以在設計時就對調試增減留有一定的余地,然后調試完畢后再做一下整理,這樣所設計的程序具有更高的質量。
6、易改性
要使程序易改,也就是要便于修改。
PLC的特點之一就是方便,可靈活地適用于各種情況。其辦法就是靠修改或重新設計程序。
重新設計程序用于改變PLC工藝的用途要求的情況,不僅程序重編,而且I/O也要重新分配。多數情況下不需要重編程序,作一些修改就可以了。這就要求程序具有易性,便于修改。
易改也就是彈性,要求只要作很少的改動,即可達到改變參數或理改動作的目的。
在設計PLC程序的過程中,能夠滿足以上6方面的要求的就能稱的上是一個好程序了。
七: 容錯性,
就是程序 在不正常操作下 有完整的保護程序, 不會使得設備出生成事故, 并做響應的 報警提示; 就像西門子的東西 ,有完整的診斷功能, 和出錯代碼提示;  這就是 國產和進口的差別。
(轉載)
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-22 19:19
其實根本原因是你沒有限定全啟動時機,啟動只能是在停止狀態下才會有效,所以你只要取你的設備運行、停止狀態指示的軟元件限定一下。不是程序問題,是你對控制流程的不嚴謹造成的
auto_world
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 577 點
下載積分: 664 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2019-04-21
查看auto_world的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-01-27 18:11
但是還是不明白,程序出錯,為什么會“隨即觸摸屏黑屏,電源打出嘶嘶聲響的”。我們也遇到過類似情況,當時不僅僅程序出錯,而且還發現開關電源功率不夠,程序啟動設備多點,觸摸屏就黑了,繼電器亂跳。當時用了大量24v設備。
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-05 19:37
因為你的初始步S0是M8000一直驅動,所以S0一直O(jiān)N,當步在向下執行時,如果你再按啟動,新一輪的步又向下運行,而且每按一次都可能有新一輪的步向下運行,這樣造成電源過載,觸摸屏24V瞬間丟失
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-10-05 20:16
正確的方法是用M8002置位S0,自動手動的上升沿下降沿及故障復位上升沿置位S0,這樣啟動后S0也隨即被干掉就不會出現你那個問題了。