369963
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5969 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-10-28
查看369963的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2013-06-02 13:12
這次帶了一個電力分析儀去測量現場的電源情況,結果發現設備上有一個吸塵設備在每次啟動時都會有一個50A左右的瞬間電流出現,因吸塵馬達是客戶自己裝的,并且用了我們設備上的電源,變頻器輸入側與吸塵馬達共用一路電源。不知道會不會是這個原因導致了變頻器直流電源側燒毀了。請哪位高手幫忙分析一下吧
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2013-06-02 22:55
有可能因位湧浪電流電壓浮動,如果要用同一回路建議裝個隔離式電抗器