• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
surprise123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1434 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-04-12
最后登錄: 2013-04-07
查看surprise123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-14 13:31
家庭有十戶 統計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1060(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-10-24
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-14 15:25
三相用戶還是單相用戶,單相的話每相30多個KW,單相每個KW電流4A選擇,三相的話每個KW電流2A選擇。電纜的選擇,每平方毫米;4A 絕對可靠。!
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 859 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-14 15:35
同意樓上,可以選6平方線
wananjushi
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-14 15:55
我擦你個妹的擦,100KW用6mm²的線,虧樓上這哥想的出來。

哪天樓主家著大火了你呀的賠錢啊。


授之以魚不如授之以漁~~~自己找口訣是算吧。。。不然你永遠都要問人

難的幫你解決一下還可以,這種問題我覺得你還是自己找找才能記得住。
.com.cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 171 點
下載積分: 927 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2022-09-09
查看.com.cn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-14 16:11
三相至少50平方,單相的話1KW一個平方。但是單相最大容量30KW。以上只是純電阻負載。感性負載還要陳系數了還要考慮夏天溫度,線長等等因數
[ 此帖被.com.cn在2013-01-15 07:35重新編輯 ]
1712131502
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1989 點
下載積分: 933 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2024-06-27
查看1712131502的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-14 16:13
4X120+PE好了
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-15 00:13
引用
引用樓主surprise123于2013-01-14 13:31發表的 請問家庭用電 :
家庭有十戶 統計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。

如果是三相四線進來;那么三相火線在3*55平方左右;零線最好單獨放;至少70平方;
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-15 17:00
3*95MM+2*50的做斷路器進線  斷路器出線 你既然要10個電表 那肯定是每戶都要分開進線了 斷路器出去 3戶接一相電 平均一點 3:3:4 讓三相平衡! 算下來 平均每戶基本總功率10KW左右  220V的話 6平方的進線足夠了
每天一點點
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-25
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-15 18:15
引用
引用第6樓zmy450365于2013-01-15 00:13發表的  :

如果是三相四線進來;那么三相火線在3*55平方左右;零線最好單獨放;至少70平方;

這又是一個神人,55平方的線你那里有買嗎,再就是零線為啥要70平方,你火線都只55平方,不懂就不要誤導別人呀。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-01-15 19:10
引用
引用第8樓hnyyhym于2013-01-15 18:15發表的  :

這又是一個神人,55平方的線你那里有買嗎,再就是零線為啥要70平方,你火線都只55平方,不懂就不要誤導別人呀。

睜大你的眼睛;我說的;55平方左右;意思是在這個范圍;等你明白了為什么零線要70平方;再輕浮地說;我想也不遲;
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-10-31
查看何工控學的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-05 09:40
在工廠供電一書中有樓主想要的答案,單相用電設備電流超過30A的必須用三相四相制,相線和零線的選擇在單相時零線是大于相線的,在不平衡電路中零線的電流要大于相線的電流。
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-10-05 10:32
一般每平方毫米5A 估算.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go