surprise123
級別: 探索解密
|
家庭有十戶 統(tǒng)計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。 |
---|---|
|
leechonghua
級別: 論壇先鋒
|
三相用戶還是單相用戶,單相的話每相30多個KW,單相每個KW電流4A選擇,三相的話每個KW電流2A選擇。電纜的選擇,每平方毫米;4A 絕對可靠。! |
---|---|
|
erwin2009
級別: 略有小成
|
我擦你個妹的擦,100KW用6mm²的線,虧樓上這哥想的出來。 哪天樓主家著大火了你呀的賠錢啊。 授之以魚不如授之以漁~~~自己找口訣是算吧。。。不然你永遠都要問人 難的幫你解決一下還可以,這種問題我覺得你還是自己找找才能記得住。 |
---|---|
|
.com.cn
級別: 探索解密
|
三相至少50平方,單相的話1KW一個平方。但是單相最大容量30KW。以上只是純電阻負載。感性負載還要陳系數(shù)了還要考慮夏天溫度,線長等等因數(shù) [ 此帖被.com.cn在2013-01-15 07:35重新編輯 ] |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
如果是三相四線進來;那么三相火線在3*55平方左右;零線最好單獨放;至少70平方; |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
3*95MM+2*50的做斷路器進線 斷路器出線 你既然要10個電表 那肯定是每戶都要分開進線了 斷路器出去 3戶接一相電 平均一點 3:3:4 讓三相平衡! 算下來 平均每戶基本總功率10KW左右 220V的話 6平方的進線足夠了 |
|
---|---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
|
這又是一個神人,55平方的線你那里有買嗎,再就是零線為啥要70平方,你火線都只55平方,不懂就不要誤導別人呀。 |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
睜大你的眼睛;我說的;55平方左右;意思是在這個范圍;等你明白了為什么零線要70平方;再輕浮地說;我想也不遲; |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
|
在工廠供電一書中有樓主想要的答案,單相用電設備電流超過30A的必須用三相四相制,相線和零線的選擇在單相時零線是大于相線的,在不平衡電路中零線的電流要大于相線的電流。 |
---|---|
|