樓主  發表于: 2013-01-13 16:28
現在公司有臺冷水機總功率是307.8KW 兩個壓縮機我打算選擇兩路240的電纜供電 希望各位給予賜教
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-13 17:54
怎么沒有師傅給予意見參考呀
頂一下
ldbboy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 3061 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2009-04-22
最后登錄: 2024-11-23
查看ldbboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-13 17:59
可以!電纜大小選擇好呢就OK!
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-13 18:44
呵呵 謝謝沒問題就放心了  
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-13 19:24
沒有問題。
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-13 21:12
√3*U線*I線*功率因數=307000瓦 
√3*400*I線*0.75左右=307000瓦
電流I=307000/519.6=590.8安
240mm²見網上說一平方2A即480安,那么走兩路應該是非常足夠的
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 545 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2024-12-07
查看rejayta的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-14 03:28
300電纜,一檔載流量630安,240兩檔過于浪費!
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-14 11:10
這么大電機為什么不用高壓電機?
這個人很懶,什么也沒有留下!
福記
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 381 點
下載積分: 5429 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-10-02
最后登錄: 2022-11-01
查看福記的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-14 11:40
你的壓縮機是三相還是單相的?用三相的最好,電流小點。
maojingxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 210 點
下載積分: 10770 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2012-01-18
最后登錄: 2024-12-15
查看maojingxi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-01-14 12:05
同意6樓的意見,用yjv240電纜(3+1小于100米空氣中敷設603A,已滿載,)選yjv300(3+1)電纜。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-01-14 12:50
電纜允許的安全工作電流口訣:
十下五(十以下乘以五)
百上二 (百以上乘以二)
二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)
七零九五兩倍半(七零和九五線都乘以二點五)
穿管溫度八九折(隨著溫度的變化而變化,在算好的安全電流數上乘以零點八或零點九)
如只接冰水機,同意6樓,如加裝系統,比如需配套循環水泵,冷卻塔可合并計算。
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-01-14 15:21
三相的壓縮機 我忽略算了一下單臺壓縮機降壓啟動的電流都六百多七百 距離變壓器配電柜有一百多米兩百米 我計劃用兩條二四零的保險 現在是開關是1000A的還是1200A的 希望各位給予意見  謝謝
  • «