CPIH自帶模擬量輸入通道,我是使用了0-35MPA壓力傳感器,0——40MA,使用觸摸屏來檢測實際壓力。
第一步;通過軟件設置了分辨率6000,勾選了200通道4-20MA。
第二部:CP1HPLC的四個腳選擇了ON ,
第三部:程序用傳送指令200讀到D100,然后怎樣加減乘除到0-35MPA量程內,
  請高手指點一下,如何寫程序。謝謝!。
  請詳細介紹6000如何對應0-35MPA。
sunzhihaowy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 255 點
下載積分: 2085 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-01-02
最后登錄: 2020-03-29
查看sunzhihaowy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-12 12:05
沒接觸過
試試就能行,掙掙就能贏!
feiting
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 156 點
下載積分: 581 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-07-14
最后登錄: 2019-09-12
查看feiting的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-05 12:47
現在會寫這段程序了嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-02-05 13:16
SCL指令。

Good Luck~
4325003
剛上小學1年級
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 273 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-05-19
最后登錄: 2013-07-02
查看4325003的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-20 10:25
圖片:
通過軟件設置了分辨率6000,勾選了200通道4-20MA。 勾選平均化
CP1HPLC的四個腳對應4路輸入輸出  電壓向上撥電流向下就是出廠狀態。,
控制壓力的話你用比較指令控制程序 實際值和你的設定值相比較來控制動作
6000如何對應0-35MPA。 這個可以再觸屏上做個比例轉換 ,最大值6000對應35  最小值都是0就可以顯示了。  我用的是12000分辨對應40MPA
[ 此帖被4325003在2013-05-20 10:34重新編輯 ]
相信自己
bluedreaml
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 982 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-04-07
最后登錄: 2017-06-06
查看bluedreaml的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-24 11:24
"電壓向上撥電流向下就是出廠狀態。"CP1H開關設置為ON,代表電流輸入吧,開關設置為OFF,代表電壓輸入。
huhushengwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2267 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2014-01-19
查看huhushengwei的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-25 06:44
呵,剛做過一個