湖南冰淇淋
級別: 正式會員
|
我現在使用了一臺FX 3U的PLC和GT1155觸摸屏做系統,然后外面接了模擬量測量感測器,現在數據能夠測量到PLC,但設備要適應200個產品,要把測量的數據跟設定的最大值和最小值比較,由于數據量太大,單獨一條條些指令實在太多,想能不能使用數據配方的方式進行對最大值和最小值進行批量修改,然后需要那種產品的時候在觸摸屏上面進行調用。找來一天的資料也沒有找到呀! |
---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
當前測量值與當前選擇產品的最大值和最小值做比較建議采用以下方法:每個產品的設定最大值寄存器按順序設置,每個產品的設定最小值寄存器按順序設置,然后再設置產品編號變址寄存器。通過變址來使當前值與不同的最大值、最小值做比較。如1#產品最大設定值保存在D100,最小設定值保存在D1000,使用變址寄存器Z0(產品選擇編號),當前值測量值保存在D0,D0與D100Z0、D1000Z0做比較就能判斷是否在設定區間內了。 |
|
---|---|---|
|