wangjiaaaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 147 點
下載積分: 13306 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2024-11-02
查看wangjiaaaa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-28 14:09
我現有一臺油壓機,主FX0N-40,擴展FX0N-8ER-ES.工作正常,只是擴展FX0N-8ER-ES只用到輸出4點,未用到輸入四點,F(xiàn)在我想把輸入四點也用上,卻發現這4點不能用(我已把這4點編入程序,主X0-X27,Y0-Y17.擴展X30-X33,Y20-Y23).請問那里有問題,我該如何處理。注:后來又買個FX0N-8ER-ES還是不行。請賜教。
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 127030 分
在線時間: 4005(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-11-05
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-28 16:03
把你的接線圖貼上來看一下
catfree
虛心向各位學習。。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-29 12:08
接線對了嗎? FX 0N用的是 NPN傳感器哦
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
wangjiaaaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 147 點
下載積分: 13306 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2024-11-02
查看wangjiaaaa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-29 18:21
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我測量擴展模塊輸入點與+24V或0V之間都沒有電壓,而主PLC輸入與0V為24V電壓,不知為何。
alongfeng
高價收購西門子/歐姆龍//基恩士等PLC觸摸屏放大器產品
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 355 點
下載積分: 10519 分
在線時間: 570(小時)
注冊時間: 2007-04-06
最后登錄: 2019-02-12
查看alongfeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-29 19:09
ES 的輸入 要外加24V的  看到那S/S端子沒
長期高價需求三菱PLC主機/模塊/
/歐姆龍/基恩士/西門子/等PLC觸摸屏變頻器光纖放大器;有的請聯系我QQ:275548617
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 664 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2023-12-11
查看xtihee的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-29 19:16
輸出 的二極管有沒有亮?
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 127030 分
在線時間: 4005(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-11-05
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-30 09:56
你把主單元的24+與擴展單元的S/S連接起來
wo2ysc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 129 點
下載積分: 502 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2016-05-04
查看wo2ysc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-30 11:37
COM端  有沒有接+24V 貨0V呀  確定是NPN接線 還是PNP接線  
小布拉
擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 3795 點
下載積分: 21198 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2024-06-24
查看小布拉的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-30 12:01
6樓說的正確,S/S接24V(PLC輸出端的)
┕☆
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
wangjiaaaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 147 點
下載積分: 13306 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2024-11-02
查看wangjiaaaa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-30 15:41
非常感謝以上各位師傅的指導,問題解決了,S/S接24V就好了。謝謝。