sdj1978
云兒飛飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 187 點
下載積分: 837 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2009-12-24
最后登錄: 2022-01-17
查看sdj1978的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-20 06:45
小弟初學omron CJ1M編程,不可避免的要使用重復線圈輸出(如報警信息線圈在不同條件下均要輸出),在有關編程書籍上看到:應盡量避免重復線圈輸出!那么又該如何解決這一矛盾呢,為此小弟附上一段簡短程序,麻煩給位有空下載下來,幫小弟修改一下,再上傳。小弟學習一下,拜謝,急!
[ 此帖被sdj1978在2012-12-20 07:25重新編輯 ]
附件: 重復線圈輸出問題.rar (4 K) 下載次數:47
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-20 11:06
把不同地方的輸出條件合并到一條一起輸出不就好了嘛,或者用不同的內部繼電器單獨輸出后再整合到一個實際輸出上
wjwjwjwj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 427 點
下載積分: 882 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2009-02-13
最后登錄: 2024-10-29
查看wjwjwjwj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-20 11:43
引用
引用第1樓smallnick于2012-12-20 11:06發表的  :
3樓  發表于: 2012-12-21 21:29
謝謝,明白了,終于將程序改好了,按照您的方法重復線圈輸出的問題解決了,運行正常!