lqp2220
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2021-09-25
查看lqp2220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-17 11:11




做個“數值顯示”的控件   來顯示伺服當前脈沖的值 。

PLC里DT90348 是當前經過值的寄存器。這個是PLC定義好的。

但編譯時,提示PLC地址超過限制范圍。但EB500里又沒設置這些限制的。

有沒有人遇到過這樣的問題,該如何解決?
windforce
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 165 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2013-01-29
查看windforce的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-18 21:21
手冊明確有寫MT500只支持DT0~9999。

你可以把DT90348的值放在支持的寄存器里。。。

話說DT90348 Proface人機已經把它列為特殊寄存器來顯示了。
lqp2220
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2021-09-25
查看lqp2220的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-24 10:49
謝謝,只能把DT90348放入其他寄存器里顯示了。