• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
鄒三木
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 180 點
下載積分: 763 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2022-04-08
查看鄒三木的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-13 18:54
圖片:
各位大俠:
    大家好,附件是安全繼電器(CES-A-ABA-01)上撕下來的接線圖,這個是用在一個安全門上的,H1,H2是接了一個接近開關
小弟沒弄明白,TST,OUT,ERR這三個接線柱的功能,因為我以前也沒接觸過此類繼電器,高手探討下。此繼電器的原理,
使用技巧,謝謝
鄒三木
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 180 點
下載積分: 763 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2022-04-08
查看鄒三木的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-14 08:06
t 怎么沒有理我啊?
鄒三木
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 180 點
下載積分: 763 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2022-04-08
查看鄒三木的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-14 19:38
圖片:
大俠們:
    我在網上找到相關的圖片,但是原理現在還沒搞懂
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-14 19:43
幫你頂了
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-14 19:53
安全從含義理解。分輸入端。輸出端。輸入是條件。還有一個復位端。輸入端斷開的話,輸出沒有。閉合后,要復位端復位。
鄒三木
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 180 點
下載積分: 763 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2022-04-08
查看鄒三木的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-14 20:16
昨天處理一個設備故障,門關上后,設備轉到點焊的位置就不動了,換了三個繼電器才是好的:第一個是能啟動設備,但是不能點焊;第二個是不能啟動設備;第三個是新的,用其它型號代替的,裝上就好了。搞了個80分鐘,總以為是電路的問題。
鄒三木
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 180 點
下載積分: 763 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2022-04-08
查看鄒三木的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-14 20:23
等答復中,高手請賜教。謝謝
lsb110322
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2561 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2019-04-16
查看lsb110322的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-14 21:48
H1.H2是設備上的保護開關輸入信號。當設備正常時OUT和14,24點會使設備控制線路繼電器工作。設備可以正常工作。當H1,H2出錯時ERR會給PLC一個信號設備不能使用。處理好H1,H2故障后按復位鍵TST動作設備正常
鄒三木
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 180 點
下載積分: 763 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2022-04-08
查看鄒三木的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-15 07:46
謝謝樓上的
鄒三木
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 180 點
下載積分: 763 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2022-04-08
查看鄒三木的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-17 23:43
引用
引用第8樓lsb110322于2012-12-14 21:48發表的  :
H1.H2是設備上的保護開關輸入信號。當設備正常時OUT和14,24點會使設備控制線路繼電器工作。設備可以正常工作。當H1,H2出錯時ERR會給PLC一個信號設備不能使用。處理好H1,H2故障后按復位鍵TST動作設備正常

TST,OUT,ERR都江堰市是PLC與繼電器接的,那13,14,23,24都沒有用的。
lsb110322
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2561 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2019-04-16
查看lsb110322的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-12-26 21:57
13,14,23,24要看控制線路的設計,它的作用和普通接觸器的輔助觸點
hubinhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 206 點
下載積分: 2094 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2023-07-09
查看hubinhua的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-12-26 22:14
7樓正解啊。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go