aaweihua
級別: 家園?
|
公司有一臺3.7KW的安川G5變頻器,最先出現3相輸出不平衡的故障,送修后使用一段時間便出現GF故障問題,送維修部卻說沒有問題,回來使用不長時間又再出現類似故障,頭痛!請教一下,究竟是什么原因引起呢 ?因為這故障已經送修幾次了。 |
---|---|
|
xiaoyousheng
飛云
級別: 略有小成
|
GF 輸出接地 故障 接地短路* 在變頻器輸出側的接地短路電流超 過變頻器額定輸出電流的約50% 變頻器輸出側發生了接地短路 (因電機燒損、絕緣劣化、電纜破 損所引起的接觸、接地短路等) 。 調查原因、采取對策后復位。 ( 注 )再接通電源前,請務必確認 變頻器輸出側沒有短路、接 地短路。 ·控制回路端子+ V、-V、AC短 路。 ·控制回路端子過載。 ·確認控制回路端子是否有接 線錯誤。 ·確認頻率設定用可變電阻等 的電阻值以及配線。(+V、 -V電流應在 20mA以下) |
|
---|---|---|
|