各位高手,使用過的指點一下,給個思路也行,最好能寫個程序在下學習一下,非常感謝.
信捷plc---XC3-60T-E,易能變頻器EDS800,帶RS485。
wang115828
學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 259 點
下載積分: 549 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-07-25
查看wang115828的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-10 12:45
用MODBUS  信捷的很好用  我們做過很多  不用寫協議直接讀變頻地址
1593887
每天進步一點足矣!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2268 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-11-01
查看1593887的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-11 21:19
先謝謝了,試過了不行,因為變頻器說明書上有MODBUS的選項,但是變頻器的內部設置中沒有這個選項,沒辦法先研究一下資料過兩天再問廠家吧.
axxxa
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 5148 點
下載積分: 4558 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2010-10-31
最后登錄: 2023-11-21
查看axxxa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-11 22:56
信捷XC3系列PLC只能用MODBUS   RTU   不支持MODBUS  ASCI方式。通訊協議都是通過軟件設置、通訊程序有專用指令很好用的、我一直在用。