有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-21 21:50
一臺FX2N的PLC控制兩臺A700 90KW的變頻器,用的是水壓傳感器,電流型自動控制
現在的問題是變頻器干擾大,在電腦監控PLC程序,模擬量轉化的數字量,一開變頻器數字量波動很大,要少100左右
傳感器的線是屏蔽線,兩端接地,外加鍍鋅線管,不知道有什么辦法可以消除干擾,要不然這套系統就沒法自動控制了
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 4558 點
下載積分: 7543 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-13
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 08:19
接地是第一步,plc電源前加隔離變壓器。
不斷向前
jackie2014
求索
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 178 點
下載積分: 17035 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-10-19
最后登錄: 2024-07-22
查看jackie2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-22 09:18
這主要是電源的耦合干擾 把變頻器載波頻率調小 與plc電源分開 至少盡可能隔離 對于輻射干擾 只要盡量拉開距離就行
catfree
虛心向各位學習!!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-22 12:34
變頻器說明書有教你安裝濾波器的
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-22 20:27
謝謝,今天已經解決了,就是換了個4AD模塊就好了
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-10-24
查看1120795098的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-22 23:29
4ad模塊是山寨的?
larry52014
紙上得來終覺淺 絕知此事要躬行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 271 點
下載積分: 9507 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2019-04-12
查看larry52014的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-23 08:23
山寨無處不在
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-23 12:01
每天一點點
紫莫語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 380 點
下載積分: 482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2023-04-17
查看紫莫語的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-03 17:05
我的方法:1.確保接地
                    2.變頻器加電抗器
                    3.plc到變頻器的線采用屏蔽線
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-03 20:15
控制線與強電線路分開
zhangzhaonan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 135 點
下載積分: 705 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2013-09-21
查看zhangzhaonan的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-12-04 09:24
變頻器與PLC其他電器分開接線
濾波器
距離間隔大點
分開接地
百度一下有這樣的文章
wow588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 317 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2012-02-11
最后登錄: 2024-11-10
查看wow588的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-12-04 11:52
4AD 上的  FG 接了沒有啊