1、緊停按鈕不可能用常開觸點的,假如線斷了,你的緊停還有作用嗎?
2、原來要短接的緊停回路,說明用的是常閉觸點,否則只要斷開就可以了。
3、你的電路和實際的線路有差錯。
樓主留言:
嗯嗯 你說的對  急停是常閉點。
我的疑問還有就是, 我這樣接線后,新部件的電源回路直接接在了 plc的com和x1上 會不會對plc造成隱患
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-11-21 19:14
你先用的應急開關是動斷觸點與三菱PLCX0的觸點一樣。
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-11-22 10:46
兩邊的控制都是常閉的迴路,接上去.動作當然OK囉~
樓主留言:
我是想問 這樣做 會不會對plc造成隱患。
新部件的回路電源直接就并在了plc上了
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-11-22 20:00
引用
引用樓主fxm800810369于2012-11-20 20:15發表的 急停問題 :
各位達人
  最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
  公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
  現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

.......

整理了一下樓主提出的問題:
最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
現在有一個設備,已經在三菱plc上的x1和com之間接了一個急停按鈕。我想把那個新部件和現有的這個設備共用現有設備上面的這個急停按鈕,同時也能夠作用在新部件上。于是,直接把新部件上那個急停接口的短接線拔掉,直接拉2根導線接在了現有設備plc的x1和com接點上。結果是能夠實現按下急,F(xiàn)有設備這個急停按鈕時,現有設備和新部件設備同時處于急停狀態。
但我想不通的是,為什么能實現啊?我在想,現有設備配置的plc的x1和com為什么沒有通過新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部導線構成回路,程序中的x1依然得電中。
我想,問題的關鍵就是我沒弄清新部件的急停接口到底是怎么樣一個結構。
請參考下面的示意圖:


新設備的1口和PLC的COM口、新設備的2口和PLC的X1口在各自“上電后”,均是“等電位”口。
樓主:您的“命”真好!冒蒙地接線卻接對了…… 要是真的接反了……  汗!
樓主留言:
兄弟,我就是這樣意思。大家都說我表達有問題呢,你的圖畫的就是我的想法。
高手,你說的接反是什么意思。
所謂等電位,是不是新部件的1剛好和plc的com等電位(假設都是低電位)。然后新部件的2剛好和plc的x1等電位(假設都是高電位,按理,三菱plc x1應該就是高電位)

要是接反了,會怎么樣。
怎么接才能實現的我動作,并且是合理規范安全的啊  

謝謝賜教啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(米闌) 很嚴重嗎?最多急停起不 ..
    03281251
    物競天擇,適者生存!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 380 個
    工控威望: 562 點
    下載積分: 2831 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2010-11-06
    最后登錄: 2022-12-17
    查看03281251的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2012-11-22 20:38
    想的太復雜了,急停都是NC觸點。按下就是NC了。
    樓主留言:
    謝謝,我也知道急停就是常閉。
    我的疑問是   三菱plc輸入是有內部電源的,這樣接,外部新部件的電源回路會不會對 plc輸入端 造成隱患。
    xujian
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 271 個
    工控威望: 400 點
    下載積分: 24068 分
    在線時間: 592(小時)
    注冊時間: 2011-03-25
    最后登錄: 2024-10-18
    查看xujian的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2012-11-23 08:55
    把急停按鈕改成兩個常閉點就簡單了。很多開關都可以改的
    樓主留言:
    有道理。我也覺得這樣是最好的方法。
    當時  急停按鈕里有2組常閉點嘛?我沒拆過,  想問問 是不是這樣啊
    靜芳
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 949 個
    工控威望: 3028 點
    下載積分: 3282 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2024-11-03
    查看靜芳的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2012-11-23 10:25
    常閉串聯的。親。
    樓主留言:
    親,能解釋的詳細點嘛
    最好有具體接線的圖
    xujian
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 271 個
    工控威望: 400 點
    下載積分: 24068 分
    在線時間: 592(小時)
    注冊時間: 2011-03-25
    最后登錄: 2024-10-18
    查看xujian的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2012-11-24 08:28
    引用
    引用第17樓xujian于2012-11-23 08:55發表的  :
    把急停按鈕改成兩個常閉點就簡單了。很多開關都可以改的

    可以改的,從別的開關上拆一個常閉點過來
    老家伙學電工
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 327 個
    工控威望: 466 點
    下載積分: 1015 分
    在線時間: 328(小時)
    注冊時間: 2010-11-10
    最后登錄: 2024-03-20
    查看老家伙學電工的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2012-11-24 13:31
    如果樓主不想多拉兩根線。不如加裝一個中間繼電器,這樣要多少路開關觸點都夠用哦,還不怕電源串路問題。
    momo0720
    人外有人,天外有天!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 458 個
    工控威望: 2028 點
    下載積分: 19664 分
    在線時間: 615(小時)
    注冊時間: 2009-09-11
    最后登錄: 2024-08-22
    查看momo0720的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2012-11-25 07:42
    N對接是沒關係的
    樓主留言:
    假如不是新部件的N接在了plc的com,而且新部件的L 接在了plc的com  是不是 這樣就容易出事
    http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
    momo0720
    人外有人,天外有天!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 458 個
    工控威望: 2028 點
    下載積分: 19664 分
    在線時間: 615(小時)
    注冊時間: 2009-09-11
    最后登錄: 2024-08-22
    查看momo0720的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2012-11-26 13:49
    共點只要能N對N,  P24不能跟P24.
    樓主留言:
    什么叫plc對plc
    有點暈了

    可以再交流清楚點嘛

    我現在擔心的是 新部件的電源回路 疊加在了plc輸入的電源回路中,是不是這樣個情況。

    假如新部件急停的n端剛好接到了plc的com端。而L端剛好接到plc的x1端 是不是就沒事 
    http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
    peteryanwei
    狂風一刀斬
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 83 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 5501 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2019-10-09
    查看peteryanwei的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2012-11-29 08:50
    現在有太多的設備,包括大型設備.有很多急停是用常開接點的.包括進口設備.大家不妨留心去看下.已不再是傳統的急停必用常閉!
    • «